[广水新闻] 广水供电紧急抢修快速恢复医院供电

[复制链接]
楼主

普通会员

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-25 16:41
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-3-3 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入随论(请注册中文用户名)

    x
        随州论坛讯(通讯员郑毅、程小玲)抗疫关键时期,一天凌晨4时35分,广水市供电公司应山供电所所长张静东的手机骤然响起,调度员通知:10千伏应56开关城西线跳闸,重合不成功。他一下子清醒过来:广水市第一人民医院就接在城西线上。这是定点救治新冠肺炎患者的医院。张静东迅速在微信工作群中发布抢修信息,通知光满党员突击队集合巡线。
      疫情发生后,广水供电公司成立了5支光满党员突击队,24小时为医疗机构提供应急电力抢修服务。
      外面正下着雨,气温接近零摄氏度,广水城区实行封闭管理,限制车辆通行,大家只得徒步向供电所赶去。“我刚和医院那边联系了,已切换到四贤线供电,目前医院用电没有问题。”副所长邓旭在途中向工作群里发了条好消息。“我建议重点巡查医院支线,刚才医院电工打电话说听到配变那边有异响。这条线我熟,我来巡吧!”队员杨斌在群里回复。
      5点50分,张静东和7名突击队员集合完毕。8人分4组到达各自负责区域,开始分段巡线排查故障点。6点20分,杨斌发来消息:“医院专变支线1号杆开关避雷器引线断了两根,可能是相间短路引发跳闸。”张静东立即召集其他队员带着工具材料赶到现场。
      故障设备是医院产权,处于隔离区内,张静东联系医院后勤部主任陈全志。得到许可后,4名抢修队员全身消毒进入隔离区。做好安全措施后,杨斌登杆更换引线,不到10分钟排除了故障。队员们随后又仔细检查了其他配电设备。“这大半夜的还冒雨来抢修,真不知道怎么感谢好!”陈全志向队员们连声道谢。